차세대 팽창재 Power-CSA |
Power-CSA는 에트린자이트계 팽창재의 반응을 기본으로 설계된 차세대 제품으로서
유리석회(Free CaO)의 반응을 적절히 조합한 에트린자이트-석회복합계 팽창재로서 단위시멘트량이나 종류에 관계없이 20㎏/㎥만 사용하여도 안정적인 팽창율을
얻을 수 있고 온도균열이 예상되는 콘크리트에서도 사용할 수 있는 차세대 고성능 팽창재 이다. |
| |
· DENKA Power-CSA의 화학조성 |
구분 |
SiO2 |
Fe2O3 |
Al2O3 |
CaO |
SO3 |
합계 |
f-CaO |
DENKA POWER CSA |
1.0 |
0.8 |
7.2 |
70.6 |
18.5 |
98.1 |
49.8 |
기존제품 (에트린자이트계) |
1.5 |
0.5 |
16.1 |
52.8 |
27.5 |
98.4 |
19.0 |
기존제품 (석회계) |
9.6 |
1.3 |
2.5 |
67.3 |
18.0 |
98.7 |
30.3 | |
|
※「 DENKA Power-CSA type S」가 베이스가 되며, 「 DENKA Power-CSA type R」은 수화억제제가
첨가됩니다. |
|
· DENKA Power-CSA의 균열저감 메커니즘 |
|
▶ 부재두께, 건조수축, 온도상승량과의 관계 |
▶ 건조수축 및 자기수축 균열저감 |
|
|
|
※ Power-CSA를 사용함에 따라 콘크리트에 팽창력이 도입되어, 우수한 균열저감 효과를 발휘합니다. | |
|
▶ DENKA Power-CSA 종류별 특성 비교 |
구분 |
Type -S |
Type-R |
특 성 |
|
|
|
건조수축 저감 자기수축 저감 수밀성 향상 온도균열 저감 |
용 도 |
일반 건축물 고유동콘크리트 도로포장 콘크리트 자기충진 콘크리트 데크슬래브 콘크리트 주차장
바닥용 콘크리트/몰탈 교량상판, 벽고동 콘크리트
|
매스콘크리트 서중콘크리트 수조-저판, 벽 널의 2차 복공, 지하철 역사 지하 구조체 -
내압판, 지중보, 지중벽 수리·상하수도 구조물 자기충진 콘크리트 및 고유동 콘크리트 |
표준 사용량 |
콘크리트 1㎥ 당, 팽창재(DENKA Power-CSA) 20㎏ (시멘트
내비치환) | |
|
▶ Power-CSA Type S를 사용한 콘크리트의 물성(예) |
|
|