특징
용도
진동과 균열이 심한 옥상, 돌출부분이 많은 옥상지하외벽, 지하주차장 상부, 공동구, 지하철, 도로박스 등 외부방수하수처리장, 폐수처리장, 저수지, 배수지 등의 토목방수
- 하이-고뫄스의 특징
- <신장율 1,500% 이상의 제품이므로>
- - 균열과 진동이 심한 건물에 최적이다.
- - 내한성과 내열성, 내염성이 우수하여 해수지역, 실내수영장 등에 적합하다.
- <수용성 도막식 공법이므로>
- - 돌출이 많은 건물에도 이음매 없이 시공할 수 있다.
- - 브러시로 도포함으로 특수부위(Pipe 주변, 난간, 환기구, 문틀 옆, Joint)의 시공이 용이하다.
- - 수용성이므로 모체에 습기가 있어도 접착력이 좋다.
- - 용제를 사용하지 않으므로 화재의 위험이 없다.
- <고농도 제품이므로>
- - 방수층의 두께 형성이 용이하다.
- - 수분함량이 적으므로 기존제품(고형분 60%)보다 도막건조시 기포발생이 적다.
- <토목용 하이고뫄스는 벽체용 제품이므로>
- - 로라나 쇠흙손을 사용하여 벽면에 흘러내림이 없이 시공할 수 있다.
- - 벽체용 제품으로 토목현장에 가장 적합한 방수재이다.
시공방법
- 이물질(기름, 철선 등)을 제거하고 벌집, 凹凸부분을 모르터로 메워 평활하게 한다.
흙, 먼지 등을 쓸어내고 바닥을 깨끗이 청소한 다음 프라이머층이 콘크리트 깊숙히 침투할 수 있도록 충분히 물을 뿌려 습윤상태를 유지한다.
- Pipe 주변, 접합부분, Joint, 크랙 등은 본공사 전에 하이고뫄스를 1~2회 도포하여 취약부분을 보강한다.(2mm두께, 20cm폭, 면포를 첨부하면 더욱 좋다)
- 1. 프라이머 도포(0.4ℓ/㎡)
바탕정리 및 보강공사 후 Primer용으로 포루마1말 : 시멘트1/4포 : 물2/3말의 비율로 혼합하여 바닥에 들어부은 다음 방수비로 빡빡문지르면서 모체에 뿌리가 내리도록 흥건히 도포한다. (포루마 도포 전의 모체 습도는 물기가 손에 묻어나지 않을 정도로 건조하면 됨) - 2. 하이고뫄스 1회도포(0.9㎏/㎡)
프라이머가 완전히 건조된 후 하이고뫄스를 붓이나 로라로 균일하게 도포한다.
이때 파라펫, 벽면, 기타 치켜올림 부분과 모서리면을 먼저 도포한 후 바닥을 도포한다. - 3. 보강재 붙임(1.1㎡/㎡)
하이고뫄스 1회 도포를 하면서 P.E망을 5cm이상 겹치도록 붙인다. - 4. 하이고뫄스 2회 도포(0.8㎏/㎡)
2), 3), 4)항 동시 시공이 가능하다. - 5. 하이고뫄스 3회 도포(0.8㎏/㎡)
하이고뫄스 2회층이 건조된 후 도포한다.
※ 하이고뫄스 3회 도포가 완료되어도 하이고뫄스의 레벨링성이 없으므로 mesh자국이 일부 드러나보임
- 하이고뫄스 도막방수가 끝난 후 8시간~24시간이내 보호몰탈 또는 방수층 보호재를 부착하여 후속 공정시 방수층이 손상되지 않도록 한다.
- 하이고뫄스 5층방수 시공도
- 적용 : 지하외벽, 공동구, 하수처리장, 폐수처리장, 배수지 등
- 하이고뫄스 5층방수 시공도
- 적용 : 지하주차장 상부 및 건축물 옥상 등
- 참조
- 우천으로 인한 방수층 유실
- 도막건조 전에는 비를 맞지 않도록 해야 합니다. 하이고뫄스는 수용성 제품이므로 건조 전에 비를 맞으면 도막층이 훼손되는데 이때는 건조를 시킨 다음 손상된부분(씻겨내려간부분)에 덧칠해 보수해야 합니다.
- 방수층의 부풀음
- 방수공사중 또는 방수공사후 콘크리트 내부의 수분이 기화하면서 방수층을 밀어 올리는 방수층 부풀음 현상은 슬 라브면에 함수율이 높고 밤낮의 기온차가 클 때 주로 나타나는데 아침에 기온이 내려가면 다시 가라앉으며 누름층을 타설하면 모체에 완전 밀착됩니다(고무아스팔트는 자기 접착력(자착성)이 우수하기 때문에 다시 접착이 됩니 다). 부풀음 발생 부분은 십자형으로 절개하여 재시공하면 하자발생 위험이 있으며 그대로 다음공정을 진행하여도 품질 에는 지장이 없으며 도막방수재는 두껍게 도포하는것보다 1~2회 추가하여 얇게 바르는 것이 품질이 우수합니다.
- 방수공사중 꽈리발생
- 수용성 방수재의 도막형성은 도포후 내부수분이 서서히 방수층 위로 떠올라 증발 건조되면서 도막이 형성되는 것입니다. 직사광선 아래에서 꽈리가 생기는 것을 볼 수 있는데 이는 내부 수분이 빠져나오기 전에 표면 건조로 막이 형성되면 방수층 내부의 수분이 기화하면서 방수층 표면만 밀어올려 꽈리가 생기는 것입니다.
또한 방수재 내부에 상존하고 있는 기포들이 건조과정에서 꽈리를 발생시키기도 합니다.
꽈리가 발생한 부분은 다음공정 작업시 덮히게 되고 방수재의 유실이 없기 때문에 밟아 터트려도 방수층 품질에는 영향이 없습니다. 보강재가 겹치는 부분은 얇게 도포될 수 있도록 주의하여야 꽈리발생을 줄일 수 있습니다.
- 수용성 방수재의 도막형성은 도포후 내부수분이 서서히 방수층 위로 떠올라 증발 건조되면서 도막이 형성되는 것입니다. 직사광선 아래에서 꽈리가 생기는 것을 볼 수 있는데 이는 내부 수분이 빠져나오기 전에 표면 건조로 막이 형성되면 방수층 내부의 수분이 기화하면서 방수층 표면만 밀어올려 꽈리가 생기는 것입니다.
- 하이고뫄스 방수 시공현장
구미 LG전자 PDP현장 (면적 : 19,000㎡)
- 하이고뫄스 표준사용량
품명 규격 단위 하이고뫄스
5층방수
비고 포루마 KR - 3
L
0.4
하이고뫄스
GM - 20, 25
kg
2.5
P . E 망(보강재)
이중직
㎡
1.05
시멘트
보통
kg
모래
세사
㎥
보호재
시공부위 주차장상부, 지하외벽, 내부바닥 등 하수처리장, 폐수처리장, 저수지, 배수지 등의 토목방수
- 주의사항
- 용제, 시멘트와는 혼합되지 않습니다.
- 5℃이상에서 작업하고 0℃이상에서 보관합니다.
- 강우가 예상되면 작업을 중지합니다.
- 시공 전에 막대로 충분히 교반합니다.
- P.E망은 1㎡당 중량이 30g이상의 두꺼운 이중직을 사용합니다.
- 지하외벽(수직면)에는 벽체용 하이고뫄스를 사용합니다.