특징
제품설명 특징 용도 적용부위 사용자재 시공지침 청소 주의사항 보관방법
DH-207A는 고점도 타입의 에폭시 수지로 강력한 접착력과 우수한 물리적 강도를 갖으며 대균열 주입시 수지가 흘러나와 주입 불량이나 충진불량으로 이어지지 않도록 개발 가공된 제품이다. 특히 건축물 외벽의 미장몰탈이나 타일등의 들뜸부위에 주입할 때 수지가 흘러서 발생하기 쉬운 접착불량이나, 모체가 다공질 부위인 시멘트 및 벽돌의 균열을 보수할 때 주입된 수지가 모체에 스며들어 균열 내부가 공동화되고 접착불량으로 연결되는 현상 또는 관통된 균열의 경우 이면으로 누설 오염되는 등의 문제를 완전히 해결한 제품이다.
![]() 유동성을 나타낸다. |
![]() 의 박리현상이 일어나지 않는다. |
![]() 내구성이 탁월하다. |
![]() |
![]() 사용하기 적합한 고요변형 (씰링용)을 현장 여건에따라 선택적으로 사용할 수 있다. |
대상 부재가 구조 부재인 경우에 측정균열 폭이 허용 균열 폭보다 큰 경우의 균열 및 대상 부재가 구조 부재 여부에 관계없이 구조적 안정성, 내구성, 방수성을 고려한 1.5mm 이 상의 균열부위 보수시 사용되며, 적용할 수 있는 부위는 아래와 같다.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
DH-207A 고점도 주입제 제원사항 | |||
---|---|---|---|
구분 | 주제 | 경화제 | 비고 |
외관 | 백색 액상 | 암갈색 PASTE | - |
배합비 | 2 | 1 | 중량비 |
비중 | 1.14 ± 0.1 | 0.99 ± 0.1 | 23±0.5℃ |
점도 | 마요네즈 성상 | 23±0.5℃ | |
가사시간(분) | 60±10 | 23±0.5℃ | |
지촉경화시간(시간) | 14±5 | 23±0.5℃ | |
경화시간(시간) | 24~36 | - | |
포장단위 | 10kg | 5kg | - |
DH-207A 고점도 주입제 제원사항 | ||||
---|---|---|---|---|
시험항목 | 결과치 | 기준치 | 시험방법 | |
압 축 강 도( N/㎟ ) | 71.6 | 50 이상 | KS F 4923 | |
인 장 강 도( N/㎟ ) | 48.4 | 15 이상 | ||
인장 파괴신 신장률 ( % ) | 3.2 | 10 이하 | ||
접 착 강 도( N/㎟ ) | 10.3 | 6 이상 | ||
경 화 수 축 률 ( % ) | 0.4 | 3 이하 | ||
가열변화 | 무게 변화율 ( % ) | 1.4 | 5 이하 | |
(110±3℃,168hr) | 부피 변화율 ( % ) | 0.9 | 5 이하 |
![]() |
![]() |
![]() |

① 리인젝터는 패카의 고압주입 장점과 주사기의 저압주입 특성의 장점만을 선택하여 크랙보수시 주입효과를 한단계 발전시킨 중·저압용
균열 주입기기 이다.
② 건축용주사기는 저압,저속식 주입공법으로 결함 부위에 주입수지가 들어 있는 건축용주사기를 설치하여 고무밴드의 복원력으로 서서히
수지를 주입하는 방식의 주입기기 이다.
위와 같이 여러종류의 주입기기를 이용하여 여러가지 공법으로 사용할 수 있으며, 아래의 시공지침은 대표적인 고압주입공법인 패카공법을 이용한 사용지침에 대해 설명하였다. 현장여건에 따라 사용되는 자재는 변경가능하며, 사용방법은 리인젝터공법 및 건축용주사기공법을 참조하도록 한다
시공방법
제품설명 특징 용도 적용부위 사용자재 시공지침 청소 주의사항 보관방법
![]() |
균열 상태, 폭, 깊이, 등을 사전에 체크 하여 공정을 결정한다. 씰링 예정부위의 먼지나 오물을 와이어 부러쉬를 이용하여 제거하고 기름류가 있는 경우에는 비누, 신나 등의 세제를 이용하여 표면의 오물을 깨끗이 제거 한다. 군열부 주위나 내부에 이끼 혹은 과다한 습기를 제거하기 위하여 주입 전필요에 따라 가스버너 등으로 가급적 균열 내부까지 건조시킨다. |
![]() |
균열부위에 주입할 에폭시가 새어나오지 않도록 두께 1mm, 폭 30mm정도 에폭시 씰링제로 씰링한다. 균열부위의 씰링이 잘 되지 않았을 경우 Epoxy Resin 주입시 씰링 부위의 파손으로 인한 에폭시 수지의 손실이 발생되 므로 유의하여 작업하도록 한다 |
![]() |
콘크리트 두께가 10cm 이하인 경우 균열 부에 직접 천공을 한다. 콘크리트 두께가 10cm~50cm인 경우는 균열로부터 1/5정도 떨어진 거리에서 45도 각도로 균열부를 관통할 수 있도록 한다. 콘크리트 두께가 50cm 이상인 경우 균열부에서 20cm~30cm 떨어진 위치에서 45도 각도로 균열부를 관통할 수 있도록 한다. 보통 15cm ~ 20cm 간격으로 지그재그 천공을 하도록한다. ( 평균 1m당6~7개 정도 천공 한다.) |
![]() |
여러 사이즈의 PACKER중 현장상황에 맞 는 PACKER를 선정하고, T복스를 이용하여 PACKER를 천공한 홀에 단단하게 조여 역압에 튕겨 나오지 않도록 한다. |
![]() |
DH-207A 고점도 주입제를 정해진 배합비 (중량비)에 맞게 2:1로 혼합을 한다. 자재의 온도 및 현장의 온도에 따라 가사시간이 큰 차이가 있으므로 처음 혼합시 소량만 혼합을 하도록한다. |
![]() |
DH-207A 고점도 주입제를 고압 주입장비나 구리스건을 이용하여 주입한다. 초기 주입압력은 10kg/cm² ~ 20kg/cm² 정도로 유지하도록 한다. 첫 PACKER 주입에서 호수가 팽팽해지는 시점에 다음 패카로 이동하여 주입한 다. 50kg/cm² 이상의 압력으로 주입시 씰링부위가 파손되어 주입된 Epoxy Resin이 유실될 수 있으니 유의하도록 한다. |
![]() |
하절기에는 1일, 동절기에는 2일 정도가 지나면 초기 경화가 패카 제거를 할 수가 있다. 바이스프라이어나 공구를 이용, PACKER를 꺽어 제거하거나 망치로 때려 제거한다. |
![]() |
씰링부위를 그라인더로 갈아 깨끗이 제 거한다. 필요시 신축력있는 크랙카바제로 마감하며, 후속조치에따른 도장을 하고 마감한다. |
작업에 사용된 장비나 모든 도구들은 작업이 끝난 후 세척한다. 세척시 사용하는 세척제는 M.E.K, Acetone, Xylol, Toluol 및 우레탄 신너를 사용한다. 작업시 피부에 묻었을 경우 즉시 흐르는 물에 씻어내도록한다. 사용된 인젝션 펌프는 엔진오일(Oil) 및 유압오일(Oil) 등으로 호스와 펌프 및 약액 용기안에 채워 보관하도록 한다.
- 약액을 취급 시에는 헬멧, 보호안경, 장갑, 작업복 등 보호장구를 꼭 착용하고 작업한다.
- 약액이 피부에 묻었을 때에는 즉시 닦아내고 비눗물로 깨끗이 씻어 낸다.
- 작업에 사용된 각종 손 도구나 장비를 신나 등으로 깨끗이 세척한다.
- 밀폐된 장소에서의 작업시 강제환기를 행하여 신선한 공기가 유입될 수 있도록 한다.
- 약액이 피부에 묻어 피부발진이 있을 때에는 전문의의 처방을 받도록 한다.
- 영상 5도이하 일 때에는 약액의 온도를 인위적으로 올려 사용하여야 원하는 Pot Life를 얻을 수 있다.
- 대기 온도가 높고 수분이 많은 현장에서는 약액의 Pot Life가 빨라지고 반대로 온도가 낮은 현장에서는 Pot Life가 길어지므로 이점에
유의하여 작업을 하도록 한다.
- 기타 자세한 사항은 MSDS를 참조하도록 한다.
- 약액이 피부에 묻었을 때에는 즉시 닦아내고 비눗물로 깨끗이 씻어 낸다.
- 작업에 사용된 각종 손 도구나 장비를 신나 등으로 깨끗이 세척한다.
- 밀폐된 장소에서의 작업시 강제환기를 행하여 신선한 공기가 유입될 수 있도록 한다.
- 약액이 피부에 묻어 피부발진이 있을 때에는 전문의의 처방을 받도록 한다.
- 영상 5도이하 일 때에는 약액의 온도를 인위적으로 올려 사용하여야 원하는 Pot Life를 얻을 수 있다.
- 대기 온도가 높고 수분이 많은 현장에서는 약액의 Pot Life가 빨라지고 반대로 온도가 낮은 현장에서는 Pot Life가 길어지므로 이점에
유의하여 작업을 하도록 한다.