특징
제품설명 특징 적용부위 사용자재 시공지침 청소 주의사항 보관방법 NULL
![]() |
![]() 의한 크랙 발생(계면 접착불량) 등의 문제가 발생되지 않는다. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
DH-100 신구접착제 제원사항 | |||
---|---|---|---|
구분 | 주제 | 경화제 | 비고 |
외관 | 백색 액상 | 암갈색 액상 | - |
배합비 | 5 | 1 | 중량비 |
비중 | 1.25 ± 0.1 | 1.01 ± 0.1 | 23±0.5℃ |
혼합점도 | 700±50 | 23±0.5℃ | |
가사시간(분) | 30±10 | 23±0.5℃ | |
지촉경화시간(시간) | 8±2 | 23±0.5℃ | |
경화시간(시간) | 24 ~ 36 | 23±0.5℃ | |
포장단위 | 10kg | 2kg | - |
DH-100 신구접착제 제원사항 | ||||
---|---|---|---|---|
시험항목 | 결과치 | 기준치 | 시험방법 | |
점 도( mPa·s ) | 690 | 700±50 | KS F 4923 | |
압 축 강 도( N/㎟ ) | 41.2 | 15 이상 | ||
인 장 강 도( N/㎟ ) | 47.4 | 15 이상 | ||
인장 파괴신 신장률 ( % ) | 1.7 | 10 이하 | ||
접 착 강 도( N/㎟ ) | 8.8 | 6 이상 | ||
경 화 수 축 률 ( % ) | 1.9 | 5 이하 | ||
가열변화(110±3℃,168hr) | 무게 변화율 ( % ) | 1.0 | 5 이하 | |
부피 변화율 ( % ) | 0.9 | 5 이하 |
![]() |
![]() |
![]() |
시공방법
제품설명 특징 적용부위 사용자재 시공지침 청소 주의사항 보관방법 NULL
![]() |
작업장의 온도가 영상 5℃ ~ 30℃의 범위를 벗어나거나 습도가 85% 이상일 경우 시공하지 않는다. 젖은 상태의 콘크리트 또는 수분이 10%이상 함유된 채 응결되었거나 중합된 부분은 시공하지 않는다. 수분의 응축을 피하기 위하여 소지표면 온도는 이슬점 보다 3℃이상, 상대습도는 85%이하이어야 한다. 본 제품은 상온경화형 이액형의 약액이므로 배합비(중량비)에 따라 정확이 계량하여 주제와 경화제를 혼합하여 사용하여야 하며, 혼합된 약액은 온도, 혼합량에 따라 가사시간에 많은 영향을 받는다. 주제와 경화제의 혼합량이 많거나 대기 온도가 높은 장소 및 약액의 온도가 높은 상황에서 사용할때는 가사 시간과 경화시간이 더욱 빨라진다. 특히, 하절기 에는 소량으로 혼합하여 작업을 하고 겨울철에는 수지의 온도를 인위적으로 올려 작업하면 작업능률이 향상될 수 있다. |
![]() |
- 구 콘크리트의 노후 된 표면을 약 2~3mm정도 갈아내도록 한다. - 콘크리트 하지면의 LATANCE, 먼지, 유분, 수분등 기타 이물질을 제거한다. (하지면의 불순물을 제거하지 않을시 접착 불량으로 인한 박리현상이 나타날 수 있다.) - 폴리셔, 샌트브라스트, 샌드그라인더, 와이어 브로쉬 등을 이용해 하지면을 정리한다. - 최대의 접착성이 보장이 될 수 있도록 Sand-Paper와 같은 미세한 요철상태여야 한다. |
![]() |
- 신구접착제의 주제와 경화제를 배합비(중량비)에 맞게 깨끗한 용기에 계량하여 전동 믹서기를 이용하여 2분정도 균일한 혼합물이 되도록 충분히 혼합한다. - 1차 교반 후 다른 배합 통에 붓고 전동 믹서기를 이용하여 2~3분간 다시 혼합하여 미 혼합이 없도록 2차 교반한다. - 혼합량은 가사시간 이내에 사용할 수 있는 적정량을 혼합하여 사용하도록 한다. |
![]() |
- 혼합된 신구접착제를 로울러나 붓을 이용하여 콘크리트 소지면에 고르게 바른다. - 하지면에 신구접착제 도포시 유분이 있을경우 신구접착제가 물방을 맺히는것과 같은 현상이 나타나게 되는데 하지면의 유분을 꼭 깨끗이 정리 후 다시 신구접착제 도포 작업을 한다. (흡수가 심한 소지면은 2회 정도 도포하여 소지침투에 의한 유실과 부착불량 가능성을 방지하도록 한다.) DH-100은 무용제형 에폭시 수지로서 일반적으로 용제로 희석하지 않는다. 과도 희석시 경화지연 강도 불량 및 Crack등의 결함이 발생 할 수 있으니 유의하도록 한다. - 레진혼합 개시로부터 도포 작업시까지를 가사시간 이내에 실시하여야 한다. 혼합된 레진의 온도가 높아지거나 점도가 증가해 작업시 많은 힘을 필요로 한다면 가사시간이 초과된것 이므로 사용을 중지하여 폐기하도록 한다. - 모제인 구 콘크리트는 접착제를 도포 하기 전에 물에 젖지 않도록 하는 것이 접착력이 우수하다. - 접착제를 도포 후 타설 시간이 경과하여 굳어 버리면 접착력을 상실하여 박리되므로 타설시간을 확인하면서 작업하도록 한다. - 타설 시간이 경과하였다면 접착제를 재 도포 후 타설 하도록 한다. |
- 약액이 피부에 묻었을 때에는 즉시 닦아내고 비눗물로 깨끗이 씻어 낸다.
- 작업에 사용된 각종 손 도구나 장비를 신나 등으로 깨끗이 세척한다.
- 밀폐된 장소에서의 작업시 강제환기를 행하여 신선한 공기가 유입될 수 있도록 한다.
- 약액이 피부에 묻어 피부발진이 있을 때에는 전문의의 처방을 받도록 한다.
- 영상 5도이하 일 때에는 약액의 온도를 인위적으로 올려 사용하여야 원하는 Pot Life를 얻을 수 있다.
- 대기 온도가 높고 수분이 많은 현장에서는 약액의 Pot Life가 빨라지고 반대로 온도가 낮은 현장에서는 Pot Life가 길어지므로 이점에
유의하여 작업을 하도록 한다.