DHP-1000 연질 발포지수제

  • 색상
  • 용량 10kg/20kg(캔)
특징

 

 

 

본 제품은 Hydrophilic(친수성) 지수제로 콘크리트 지하구조물의 누수가 비교적 많은 곳에 적용된다. 주입된 폴리우레탄 수지는 물과 반응하여 급속하게 Open Cell Foam을 형성하게 되는데 이와같이 물을 만나 수화발포된 폼은 일정시간이 경과되면서 마치 고무와같은 고탄성, 고접착성의 탄성폼을 형성하게 된다. 특히 물과의 반응성이 뛰어나므로 미세균열의 누수부위에서도 완벽한 지수효과를 볼 수 있으며, 물이 많은 지하구조물이나 수축 팽창, 진동에 의한 유동성이 있는곳에 적용하면 효과적이다.
신축력이 우수하므로 콘크리트의 수축 팽창에 따른 파단 현상이 없다.
초저점도의 낮은 점도로인하여 미세한 틈새까지 완벽한 지수가 가능하다.
친수성 Type의 제품으로 물과 쉽게 반응하므로 신속한 지수가 가능하다.
모체와의 접착력이 좋아 박리현상이 없다.
모든 콘크리트 구조물의 균열 누수부위 지수용
콘크리트 구조물의 균열부위 지수 및 죠인트 부위의 지수처리, 습한 부위 및 물이 많이 새어나오는 부위의 지수처리용으로 사용되며, 적용할 수 있는 부위는 아래와 같다.
지하주차장 및 콘크리트 지하 구조물 누수부위 지수
진동이 있는 구조물의 균열 누수부위 지수
콘크리트 이어치기 죠인트 누수 부위 지수
콘크리트 구조물의 습한 누수부위 지수용
주차장 램프구간 누수부위 지수 및 배면그라우팅 용
물성자료
물성자료
구분기준치
외관갈색 투명 액상
배합비일액형
점도250 ± 100
비중1.1 ± 0.1
인장전단접착강도(N/㎟)0.2이상
pH7이상
포장단위20kg / 10kg
발포율(%)1200%
온도차에대한 반응 자료
온도차에대한 반응 자료
온도조건5℃15℃25℃30℃
발포개시(초)151063
발포종료(초)1701459267
발포율(%)1150143016501700
점도340250150110
물의 혼합량에 따른 반응 자료
물의 혼합량에 따른 반응 자료
배합비 (지수제 : 물)발포개시시간(초)발포개시완료(초)발 포 비조성물 형태
10 : 5121201500연질폼
10 : 10151501200연질폼
10 : 1520170900연질폼
10 : 2027180800연질폼


① 가해지는 고압에 견딜 수 있도록 고안되었으며 일단 주입된 수지의 역류방지 및 고정 안착된 패카 부위로 수지가 유출 되지 않도록 제작된 특수 밀착형 패카이다.
② 폴리우레탄 발포지수제 및 에폭시 주입제를 누수 균열 부위에 충진 할 수 있도록 제작 되어진 일액형 타입의 고압주입 장비이다.
시공방법

폴리우레탄 발포지수제 및 에폭시 주입제를 누수 균열 부위에 충진 할 수 있도록 제작 되어진 일액형 타입의 고압주입 장비이다.

천공
누수 균열 부위에 천공을 하여 패카를 고정시킨다. 일반적으로 폴리우레탄 발포지수제를 주입할 경우에는 PACKER를 통해 고압 주입함이 일반적이다. 천공 시에는 햄머드릴를 이용하여 일정한 지름의 구멍이 생기게하며 , Dirll Bit의 외경은 10mm로 한다. 천공 각도는 콘크리트 표면에서 크랙을 향하여 45도 혹은 그 이하로 해야 한다. 가능하면 크랙과 만나는 천공홀의 위치가 콘크리트 두께의 1/2~2/3정도가 되도록한다. 콘크리트 두께가 10cm 이하인 경우 균열부에 직접 천공을 하며, 콘크리트 두께가 10cm~50cm인 경우 균열로부터 콘크리트 두께의 1/5정도 떨어진 거리 에서 천공을 하며, 균열부를 중심으로 20cm 간격으로 지그재그식으로 천공을 한다.
PACKER 설치
여러 사이즈의 PACKER중 현장상황에 맞 는 PACKER를 선정하고, T복스를 이용하여 PACKER를 천공한 홀에 단단하게 조여 역압에 튕겨 나오지 않도록 한다.
Polyurethane Injection
DHP-1000 연질 발포지수제를 고압 주입 장비나 구리스건을 이용하여 주입한다. 초기 주입 압력은 40kg/cm²정도로 유지하고 균열부로 지수제가 흘러 나올때까지 주입한다. 첫 PACKER 주입에서 DUP-1000 연질발포지수 제가 크랙사이로 다량 흘러나올 시점에 주입을 수분간 중지하면, 그동안 주입된 발포제가 충분히 발포하여 크랙을 메워 씰링제 역활을 하게된다. 이후 주입작업시 연질발포지수 제가 크랙안에 잘 채워지게 된다. 약 5분이 경과한 후 재주입을 한다. 약품이 조금 새어 나오는 것은 무시 할수 있고, 오히려 주입이 어느 정도 진행 되는가를 확인 할 수 있 다. 크랙이 아주 큰 경우에는 주입전 씰링을 하도록한다. 지수제가 정상적으로 주입이 되고 있다면, 아래의 사항들은 순차적으로 확인하도록 한다.
① 폴리 우레탄 발포지수제의 주입에 의해서 크랙안의 물이 밖으로 밀려나오는가!
② 주입 된 발포제가 물과 반응해서 점차 발포되면서 크랙 바깥으로 밀려나오는가!
③ 마지 막으로 발포 되기 전의 폴리우레탄 발포지수제 원액이 크랙사이로 조금씩 밀려 나오는가!
위와 같이 확인이 되었다면 제대로 주입이 되었다고 할 수 있다.
PACKER 제거
바이스프라이어 공구를 이용, PACKER를 꺽어 제거하거나 망치로 때려 제거한다.
만약 젖은 부위가 남아있으면 다시 폴리우레탄 발포지수제를 주입한다.
마감작업
균열부위에 묻어있는 연질 폼을 제거한 다.
신축력있는 씰링제(DH-CF30 크랙카바제)로 도포한다.
작업에 사용된 모든 도구들은 작업이 끝난 후 세척한다. 세척시 사용하는 세척제는 M.E.K, Acrtone, Xylol, Toluol 및 우레탄 신너를 사용한다. 작업시 피부에 묻었을 경우 즉시 흐르는 물에 씻어내도록한다. 사용된 인젝션 펌프는 엔진오일(Oil) 및 유압오일(Oil) 및 전용 클리너 등으로 세척 및 호스와 펌프 약액 용기안에 채워 보관하도록 한다.
- 약액을 취급 시에는 헬멧, 보호안경, 장갑, 작업복 등 보호장구를 꼭 착용하고 작업한다.
- 약액이 피부에 묻었을 때에는 즉시 닦아내고 비눗물로 깨끗이 씻어 낸다.
- 작업에 사용된 각종 손 도구나 장비를 신나 등으로 깨끗이 세척한다.
- 밀폐된 장소에서의 작업시 강제환기를 행하여 신선한 공기가 유입될 수 있도록 한다.
- 약액이 피부에 묻어 피부발진이 있을 때에는 전문의의 처방을 받도록 한다.
- 영상 5도이하 일 때에는 약액의 온도를 인위적으로 올려 사용하여야 원하는 Pot Life를 얻을 수 있다.
- 대기 온도가 높고 수분이 많은 현장에서는 약액의 Pot Life가 빨라지고 반대로 온도가 낮은 현장에서는 Pot Life가 길어지므로 이점에
  유의하여 작업을 하도록 한다.
- 기타 자세한 사항은 MSDS를 참조하도록 한다.
보관 장소의 적정 온도는 10~30℃ 이며, 습기가 없는 건, 냉한 장소에 보관하도록 한다. 약액의 보관기간은 밀봉된 상태에서 약8개월이지만 보관장소 및 조건에 따라 변질될 우려가 있으므로 가능한 빨리 사용하도록 한다. 본 제품은 질소충전 제품으로 개봉후 가급적 빠른 시일내에 소진하도록 한다.