DH-100 신구접착제

  • 색상 백색,암갈색
  • 용량 10KG+2KG(SET)
특징

제품설명 특징 적용부위 사용자재 시공지침 청소 주의사항 보관방법 NULL

DH-100 신구접착제는 기존 콘크리트면에 새로운 몰탈을 적층 타설시 신·구콘크리트면간의 완전한 일체화가 될수있도록 신·구 콘크리트간에 강력한 접착이 되어 신·구콘크리트 도막면이 불접착 이완으로 인한 구조물의 균열과 구조물의 조기노화를 예방하기 위한 특수용도로 개발한 제품이다. 기존 콘크리트와는 충분한 접착력을 가지고 있으며 새로 타설하는 시멘트 몰탈이나 콘크리트 수화에도 영향을 받지 않아 신, 구콘크리트간 완전한 일체화를 이루는데 탁월한 성능을 갖춘 우수한 제품이다.
에폭시 수지의 우수한 접착력을 발휘하므로 콘크리트나 철근에 대하여 충분한 접착력을 나타낸다.
저온, 고온등의 외부 자연 조건에서도 아무런 영향 없이 안정된 내후성을 발휘하며 경화 반응에 따른 수축이 거의 없으므로 체적감소에
     의한 크랙 발생(계면 접착불량) 등의 문제가 발생되지 않는다.
새로 타설하는 시멘트 몰탈이나 콘크리트의 수화에 추종하여 흡수경화 반응을 일으키므로 완전한 일체화를 이룬다.
신, 구 콘크리트의 낮은 강도와 노후화된 표면 강도를 완벽하게 보강시키므로 외부의 충격이나 진동, 인장등의 영향을 받지 않는다.
수중경화형 에폭시 구조를 가지고 있으므로 시멘트 몰탈에 함유된 수분에 영향을 받지 않아, 습윤 모체에도 우수한 접착력을 발휘한다.
본 제품은 약 알칼리성 이므로 콘크리트와 중성화 현상이없어 접착면을 산화 시키지 않아 접착성이 매우 우수하다.
신/구 콘크리트 접착, 경화 콘크리트의 접착용.
단면 복구 및 레진몰탈 시공시 하도용.
습윤면용 에폭시 프라이머용.
미장몰탈, 바닥 마감몰탈 등의 콘크리트 접착용
외벽 및 습윤면에 타일을 시공할 때 접착 증강용
DH-100 신구접착제 제원사항
DH-100 신구접착제 제원사항
구분주제경화제비고
외관백색 액상암갈색 액상-
배합비51중량비
비중1.25 ± 0.11.01 ± 0.123±0.5℃
혼합점도700±5023±0.5℃
가사시간(분)30±1023±0.5℃
지촉경화시간(시간)8±223±0.5℃
경화시간(시간)24 ~ 3623±0.5℃
포장단위10kg2kg-
DH-100 신구접착제 제원사항
DH-100 신구접착제 제원사항
시험항목결과치기준치시험방법
점 도( mPa·s )690700±50KS F 4923
압 축 강 도( N/㎟ )41.215 이상
인 장 강 도( N/㎟ )47.415 이상
인장 파괴신 신장률 ( % )1.710 이하
접 착 강 도( N/㎟ )8.86 이상
경 화 수 축 률 ( % )1.95 이하
가열변화(110±3℃,168hr)무게 변화율 ( % )1.05 이하
부피 변화율 ( % )0.95 이하

가사시간  주제와 경화제를 혼합시 점도 변화없이 작업이 가능한 시간
지촉경화  혼합한 수지를 손으로 가볍게 접촉하였을때 경화물의 끈적함이 묻어나지 않을 정도로 경화가 진행된 상태
경화시간  혼합된 수지가 완전히 굳어 최종강도의 80% 정도의 기계적 강도가 발현되기까지의 소요시간

시공방법

제품설명 특징 적용부위 사용자재 시공지침 청소 주의사항 보관방법 NULL

시공제한조건
작업장의 온도가 영상 5℃ ~ 30℃의 범위를 벗어나거나 습도가 85% 이상일 경우 시공하지 않는다. 젖은 상태의 콘크리트 또는 수분이 10%이상 함유된 채 응결되었거나 중합된 부분은 시공하지 않는다. 수분의 응축을 피하기 위하여 소지표면 온도는 이슬점 보다 3℃이상, 상대습도는 85%이하이어야 한다.
본 제품은 상온경화형 이액형의 약액이므로 배합비(중량비)에 따라 정확이 계량하여 주제와 경화제를 혼합하여 사용하여야 하며, 혼합된 약액은 온도, 혼합량에 따라 가사시간에 많은 영향을 받는다. 주제와 경화제의 혼합량이 많거나 대기 온도가 높은 장소 및 약액의 온도가 높은 상황에서 사용할때는 가사 시간과 경화시간이 더욱 빨라진다. 특히, 하절기 에는 소량으로 혼합하여 작업을 하고 겨울철에는 수지의 온도를 인위적으로 올려 작업하면 작업능률이 향상될 수 있다.
표면 정리 작업
- 구 콘크리트의 노후 된 표면을 약 2~3mm정도 갈아내도록 한다.
- 콘크리트 하지면의 LATANCE, 먼지, 유분, 수분등 기타 이물질을 제거한다. (하지면의 불순물을 제거하지 않을시 접착 불량으로 인한
  박리현상이 나타날 수 있다.)
- 폴리셔, 샌트브라스트, 샌드그라인더, 와이어 브로쉬 등을 이용해 하지면을 정리한다.
- 최대의 접착성이 보장이 될 수 있도록 Sand-Paper와 같은 미세한 요철상태여야 한다.
신구접착제 혼합 작업
- 신구접착제의 주제와 경화제를 배합비(중량비)에 맞게 깨끗한 용기에 계량하여 전동 믹서기를 이용하여 2분정도 균일한 혼합물이
  되도록 충분히 혼합한다.
- 1차 교반 후 다른 배합 통에 붓고 전동 믹서기를 이용하여 2~3분간 다시 혼합하여 미 혼합이 없도록 2차 교반한다.
- 혼합량은 가사시간 이내에 사용할 수 있는 적정량을 혼합하여 사용하도록 한다.
도포작업
- 혼합된 신구접착제를 로울러나 붓을 이용하여 콘크리트 소지면에 고르게 바른다.
- 하지면에 신구접착제 도포시 유분이 있을경우 신구접착제가 물방을 맺히는것과 같은 현상이 나타나게 되는데 하지면의 유분을 꼭
  깨끗이 정리 후 다시 신구접착제 도포 작업을 한다. (흡수가 심한 소지면은 2회 정도 도포하여 소지침투에 의한 유실과 부착불량
  가능성을 방지하도록 한다.) DH-100은 무용제형 에폭시 수지로서 일반적으로 용제로 희석하지 않는다. 과도 희석시 경화지연 강도
  불량 및 Crack등의 결함이 발생 할 수 있으니 유의하도록 한다.
- 레진혼합 개시로부터 도포 작업시까지를 가사시간 이내에 실시하여야 한다. 혼합된 레진의 온도가 높아지거나 점도가 증가해 작업시
  많은 힘을 필요로 한다면 가사시간이 초과된것 이므로 사용을 중지하여 폐기하도록 한다.
- 모제인 구 콘크리트는 접착제를 도포 하기 전에 물에 젖지 않도록 하는 것이 접착력이 우수하다.
- 접착제를 도포 후 타설 시간이 경과하여 굳어 버리면 접착력을 상실하여 박리되므로 타설시간을 확인하면서 작업하도록 한다.
- 타설 시간이 경과하였다면 접착제를 재 도포 후 타설 하도록 한다.
작업에 사용된 장비나 모든 도구들은 작업이 끝난 후 세척한다. 세척시 사용하는 세척제는 M.E.K, Acetone, Xylol, Toluol 및 에폭시 신너를 사용한다. 작업시 피부에 묻었을 경우 즉시 흐르는 물에 씻어내도록한다.
- 약액을 취급 시에는 헬멧, 보호안경, 장갑, 작업복 등 보호장구를 꼭 착용하고 작업한다.
- 약액이 피부에 묻었을 때에는 즉시 닦아내고 비눗물로 깨끗이 씻어 낸다.
- 작업에 사용된 각종 손 도구나 장비를 신나 등으로 깨끗이 세척한다.
- 밀폐된 장소에서의 작업시 강제환기를 행하여 신선한 공기가 유입될 수 있도록 한다.
- 약액이 피부에 묻어 피부발진이 있을 때에는 전문의의 처방을 받도록 한다.
- 영상 5도이하 일 때에는 약액의 온도를 인위적으로 올려 사용하여야 원하는 Pot Life를 얻을 수 있다.
- 대기 온도가 높고 수분이 많은 현장에서는 약액의 Pot Life가 빨라지고 반대로 온도가 낮은 현장에서는 Pot Life가 길어지므로 이점에
  유의하여 작업을 하도록 한다.
- 기타 자세한 사항은 MSDS를 참조하도록 한다.